管道安装规定1、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)。粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。
7 g" |# ~2 a% n5 a5 \2、管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。
/ y) v* a- X9 Q3、楼层管道安装
: J8 f5 N1 S0 P9 q6 z" }(1)按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水口的尺寸与排水管管口施工要求,配合土建结构施工,在墙、梁和楼板上预留管口或预留管件;6 [8 ?. b* c/ A" ?: Y% j# g
(2)检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以贯通;" r% g8 @& L/ J: g7 v9 S
(3)按管道的走向及各管段的中心线标记进行测量,绘制实测小样图,并详细注明尺寸;
5 l, g/ j) e0 Z* @' t" _(4)按实测小样图选定合格的管材和管件,进行配管和裁管。预制的管段配制完成后应按小样图核对节点间尺寸及管件接口朝向;
3 X* a5 w% U6 `3 P. m(5)按规范选定支承件和固定支架形式,并确定支承件规格和数量;
1 y  `# [: [: \(6)土建墙面粉刷后,可将材料和预制管段运至安装地点,按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口;
6 K5 s8 B7 P' v% p+ K(7)在需要安装防火套管或阻火圈的楼层,先将防火套管或阻火圈套在管段外,然后进行管道接口连接。- Y' W; m2 q3 U' e5 h" K
(8)管道安装应自下而上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工;% h$ k6 r6 \8 Y9 F3 l3 i4 |+ d
(9)管道系统安装完毕后,对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查,复查无误后,作通水试验。
" ^6 W" m3 _& O3 G' |: R- d" S' c4 Z4、立管安装前先出高处拉一根垂直线至首层,以确保垂直;安装时按设计要求安装伸缩节,设计无要求应符合下列规定:层高小于等于4m时,排水立管和通气立管每层设一伸缩节;层高大于4m时,其数量应根据管道设计伸缩量和伸缩节允许伸缩量计算确定。其安装位置,一般将伸缩节装于三通下方(如三通在楼板上面则置于三通上方)。: m2 q* z: k8 T0 b' c

+ S5 k/ x/ f. B4 N5、排水塑料管道支、吊架间最大距离应合下表规定:
6 d5 u" {9 z) C+ A/ E9 B管径(mm)        50        75        110        125        160: H6 Y3 L6 ]& C2 G1 {
立管        1.2        1.5        2.0        2.0        2.0
" K5 `3 B; s7 C% W横管        0.5        0.75        1.10        1.30        1.603 V$ T* W: t' ^& q4 r
6、立管检查口设置按设计要求。安装高度距地面1m。; |9 h# t3 n5 y2 h% R
7、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其高度应不低于底层卫生洁器具的上边缘或底层地面的高度。检验方法:满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
6 t; B! p& ^" {4 {9 o8、生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表的规定:/ C- H% d/ ^" O
项次        管径(mm)        标准坡度(‰)        最小坡度(‰)
- m& D6 G( L4 ?+ d1 @1        50        25        12
1 w' G* I( X/ S! n( h2        75        15        8
+ o0 e% W! O6 ]" P3        110        12        6: a; l0 A8 O* }3 U6 K+ \: }
4        125        10        52 J5 h+ l1 S4 ]) Z/ i; I# ^
5        160        7        4
: p! z, ^+ M5 a4 u9、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。管道穿越楼板应加装金属或塑料套管,穿越屋面必须是金属套管,套管内径可比穿越管处径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
发表于 2009-3-17 20:21:07 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2009-3-17 20:48:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-3-17 22:22:03 | 显示全部楼层
是国家法规吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

西户网/西户社区网 XHUME.CC 版权所有  陕ICP备11003684号  

本站信息均由会员发表,不代表西户立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉【网站营业执照公示】

平平安安

本站信息均由会员发表,不代表西户网/西户社区网 XHUME.CC 立场,如侵犯了您的权利请===>>>发帖投诉

陕公网安备 61012502000141号

快速回复 返回顶部 返回列表